Влагозащищённые розетки

Водопровод, канализация, электрика, слаботочка, вентиляция и кондиционирование

Влагозащищённые розетки

Сообщение Незнайка 27 окт 2011, 12:26

:?:
Необходимо в ванной сделать электрическую розетку.
Какими параметрами розетки нужно руководствоваться?
Знаю, что нужны розетки влагостойкие с IP высоким!?
Но какие лучше? :?
Аватар пользователя
Незнайка
Новичек
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 18 мар 2010, 16:11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Влагозащищённые розетки

Сообщение 17alex17 27 окт 2011, 12:56

:idea:
Степень защиты IP (International/Ingress Protection Rating)
- классификатор степеней защиты, регламентирующий проникновение посторонних объектов
– пыли и воды (в частности в электрические розетки и выключатели) в соответствии с международным
стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96). :!:

Степень защиты кодируется в виде IP и двух цифр XY,
где X - степень защиты от твердых тел и пыли,
а Y - степень защиты от влаги.
Именно двух цифр, а не двухзначного числа!

Первая цифра Х (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения
внутрь электротехнического изделия посторонних предметов и пыли:
0 - защиты нет. Допустимое применение: в корпусах.
1 - защита от твердых частиц размером от 50 мм.
Допустимое применение: в закрытых помещениях
(доступ в которые разрешается только уполномоченным и обученным лицам).
2 - защита от твердых частиц размером от 12 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.
3 - защита от частиц размеромот 2,5 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.
4 - защита от частиц размером от 1 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.
5 - частичная защита от пыли. Допустимое применение: в изредка пыльных помещениях.
6 - полная защита от пыли. Допустимое применение: в постоянно пыльных помещениях.


Вторая цифра Y (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги.
Чем больше цифра – тем выше защита:
0 - защиты нет. Допустимое применение: в сухих помещениях.
1 - от вертикально падающих капель.
Допустимое применение: во влажных помещениях с устройством в заданном вертикальном положении.
2 - от капель воды, падающих под углом 15°.
Допустимое применение: во влажных помещениях.
3 - от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°.
Допустимое применение: места, подвергающиеся дождю, но не струям снизу.
4 - от брызг. Допустимое применение: места, подвергающиеся дождю и струям
(например, станция с прохождением транспортных средств)
.
5 - от водяных струй.
Допустимое применение: в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности.
6 - от мощных водяных струй.
Допустимое применение: в местах, подвергающихся энергичной мойке и штормам (например, на пирсах).
7 - от временного погружения в воду.
Допустимое применение: во временно затопляемых или надолго оказывающихся под снегом местах.
8 - от продолжительного погружения в воду.

:!:
Таким образом, для обычного помещения достаточно степени защиты IP20.
В помещения с повышенной влажностью, например, в ванне, стоит устанавливать
устройства со степенью защиты IP44.
Для уличного размещения необходима степень защиты IP65 и выше.
;)